Форум поддержки абонентов Utel Ростелеком - Урал (Уралсвязьинформ): Подскажите товарищи... - Форум поддержки абонентов Utel Ростелеком - Урал (Уралсвязьинформ)

Перейти к содержимому

Реклама от Google


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Подскажите товарищи...

#1 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 05 February 2009 - 10:43 AM

Как поподробнее посмотреть equipment slot на A7302 который вдруг пишет про temperature-alarm.

И есть ли у кого-то более подробные данные про статус temp-shutdown?
0

#2 Пользователь офлайн   boltna10 Иконка

  • болт
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователь
  • Сообщений: 746
  • Регистрация: 05-October 08
  • Тарифный план:Домо-Плюс
  • Пол:Муж.
  • Регион:Пермский край

Отправлено 14 February 2009 - 01:10 AM

это ты ща на каком языке пишешь?  blink.gif
0

#3 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 14 February 2009 - 08:56 AM

Это на русском. Периодически тухнет плата на Alcatel 7302, все линки в даун, и такой статус.
0

#4 Пользователь офлайн   Nickuz Иконка

  • Выше продвинутого гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователь
  • Сообщений: 1570
  • Регистрация: 20-May 08

Отправлено 14 February 2009 - 10:25 AM

Попробуйте задать Ваш вопрос на forum.nag.ru в разделе о проводных сетях. С Алкателем там работали и работают многие.
0

#5 Пользователь офлайн   u-help Иконка

  • http://u-help.ru
  • PipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 7941
  • Регистрация: 22-April 08
  • Пол:Муж.
  • Регион:Пермь
  • Интересы:Интернет, Автомобили, Экономика, Программирование

Отправлено 14 February 2009 - 02:58 PM

Поставьте кондиционер или вентилятор на обдув этой железки.
0

#6 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 14 February 2009 - 08:17 PM

Цитата(Nickuz @ 14.2.2009, 10:25) <{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте задать Ваш вопрос на forum.nag.ru в разделе о проводных сетях. С Алкателем там работали и работают многие.

Я знаю данный форум, спасибо smile.gif
0

#7 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 14 February 2009 - 08:26 PM

Цитата(u-help @ 14.2.2009, 14:58) <{POST_SNAPBACK}>
Поставьте кондиционер или вентилятор на обдув этой железки.


Алармов по температуре нет. Соседние в норме. Температура 17-19. Причем темп-даун идет после того как плата уходит на unknown. Замена платы результата не меняет. Дело не в ней. В общем, думаю проблема не в ней была.

Вообще же, проблема с платой решилась сама собой.
0

#8 Пользователь офлайн   iddqd Иконка

  • Опытный пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователь
  • Сообщений: 159
  • Регистрация: 28-April 08
  • Пол:Муж.
  • Регион:-=Курган=

Отправлено 15 February 2009 - 12:07 AM

какая температура в шасси?
если плата мрет переодически реален перегрев

show equipment slot ....
впрочем а AWS у вас есть?
0

#9 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 16 February 2009 - 10:37 AM

Нэт АВС, только CLI.
Алармов по темп. небыло. Так что неизвестно что там было.
0

#10 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 17 February 2009 - 11:32 AM

Код
1/1/14         unknown     no      init-boot-failed       failed

вот оно че повторяется smile.gif плата типа eblt-c. Замена не помогает. Алармов снова нет.
0

#11 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 27 February 2009 - 03:15 PM

http://10.115.1.198/...topic.php?id=16

Так как пока нет раздела с возможностью пообщаться отдельно работникам УСИ. Предлагаю перейти туда. Есть достаточно много вопросов к коллегам, особенно по железу с которым работаем. smile.gif
Заодно с таким образом доступ имеют только работающие в УСИ.
0

#12 Пользователь офлайн   iddqd Иконка

  • Опытный пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователь
  • Сообщений: 159
  • Регистрация: 28-April 08
  • Пол:Муж.
  • Регион:-=Курган=

Отправлено 27 February 2009 - 11:06 PM

Цитата(juvio @ 17.2.2009, 10:32) <{POST_SNAPBACK}>
Код
1/1/14         unknown     no      init-boot-failed       failed

вот оно че повторяется smile.gif плата типа eblt-c. Замена не помогает. Алармов снова нет.


conf equ slot lt:1/1/14 no plan

conf equ slot lt:1/1/14 plan ebllt-c
unlock
no power

-=-


я, так по началу бы сделал
-=-
2. вариант, пробоваь опорожнить плату от абонентов и посмотреть как она в холостую будет рабоать, потом добавлять по одному.... до первого падения.
у нас порт на одном ДСЛАМ валился.
оказало у абонента дома свитч посылал мусор в сеть через модем на дислам..убрали свитч стало все нормально..
мало ли какие глюкозады стоят?
дислам FD? если да то can 3.3 ? на 3.4 не переходили?

Сообщение отредактировал iddqd: 27 February 2009 - 11:08 PM

0

#13 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 01 March 2009 - 08:47 AM

Отмена фиксации типа платы, ее физическое выключение из слота - не помогает. После данных процедур она становится неизвестным типом.

3.3
0

#14 Пользователь офлайн   iddqd Иконка

  • Опытный пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователь
  • Сообщений: 159
  • Регистрация: 28-April 08
  • Пол:Муж.
  • Регион:-=Курган=

Отправлено 01 March 2009 - 12:49 PM

у нас был глюк - если грейдить дилам с 2.8 на 3.3 то он вообще не видит вновь усановленные платы.
приходится грейдить повтрно набив дслам платами полный.
0

#15 Пользователь офлайн   juvio Иконка

  • Гуру
  • PipPipPipPip
  • Группа: Специалист
  • Сообщений: 327
  • Регистрация: 11-December 08
  • Тарифный план:Ultra 2048
  • Пол:Муж.

Отправлено 01 March 2009 - 02:29 PM

Слава богу пока не делали этого.
Это на ровном месте проблема. Информируют абоненты - что 15 минут назад потухли все линки.
0